Привіт.
Є звичайний станок з шнеком для дозування, який крутиться за допомогою редуктора, 5кВт двигуна та пускачів. Постала задача рахувати оберти шнека за допомогою енкодера та відключати двигун по досягненні певної кількості імпульсів.
В цілому все рахується і працює добре до подачі напруги через пускач. Коли система працює під напругою починаються збої в контролері (перезавантажується) або відключає раніше ніж потрібно. Читав що діло в індукції пускачів та наводках.
Підкажіть як правильно вирішити цю проблему, як уникнути цих явищ.
Дякую
Неактивний
Що ще зробити
розв’язати сигнальну частину оптопарами
Варіант але я собі думав, що якщо проблема з перезавантаженням плати значить або напруга просідає вхід дуріє від стрибка. Живлення оптопари всерівно буде йти з того ж блока що і решта обв'язки...
Неактивний
З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.
стоїть конденсатор по живленню
Одного конденсатора може бути замало. Додайте LC-фільтр
З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.
LC фільтр це добра порада. А от за перше я не зрозумів.
У мене був варіант додатково ставити твердотільні реле для пуску двигуна з МК а для звичайного керування залишити пускачі.
Неактивний
за перше я не зрозумів.
Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком
Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком
Там вже стоїть окремий блок живлення але його якість я не знаю як можна перевірити
Остання редакція detroyt31 (2023-05-06 09:37:34)
Неактивний
Перегляньте друковану плату. Скоріше за все десь є тоненька доріжка загальної шинки по живленню повз ніжок резонатора або під мікроконтролером. Або пристрій не в екранованому корпусі, без заземлення зовнішній захисний корпус.
Якщо ваш варіант виконано в пластиковому корпусі -- дуже довго будете шукати рішення. Особливо якщо пристрій встановлено в силовій установці по керуванню всім обладнанням цеху.
Для прикладу, зверніть увагу на конструктив, та точки заземлення частотних перетворювачів потужних асинхронних двигунів. Розміщені в металевому корпусі з обов'язковим заземленням.
Простіше кажучи, треба розробити "велосипед". А саме. Вам потрібно розробити промисловий частотний перетворювач для промислового трифазного двигуна певної потужності. Який матиме можливість зупиняти двигун по досягненню повної кількості обертів. З урахуванням використання в середовищі промислових магнітних індукційних перешкод.
Я думав використати інший блок живлення. Зараз там блок на 5В а я хотів поставити на 12В, додати стабілізатор і так ще спробувати. Блок в пластиковому корпусі, який був...
Оцініть ідею: якщо зависання і решта відбувається через виплески пускачів ( не точно бо немає як перевірити) то використавши твердотільні реле цієї проблеми а може і решти не повинно бути, чи не туди я пішов?
Неактивний
Таки трохи не туди.
Почитайте що я писав вище.
Проблема з'являється коли тактова частота пристрою змінюється внаслідок впливу зовнішніх факторів.
Які саме доріжки на платах працюють в якості приймачів перешкод можливо виявити. Та найпростіший метод послабити перешкоди вже було озвучено.
Металевий корпус, заземлений. Саме заземлений а не занулений. Чи є потреба заземлювати схему пристрою, то вже підраховуйте самостійно, виходячи з схемотехніки самого пристрою.
Як Ви вже впроваджуєте на на підприємстві свій "винахід", то загляньте в середину будь якого ТП (тиристорного перетворювача). Одного з тих що керують потужними двигунами. Зверніть увагу як розташовані електронні плати, та на якій відстані від стінок корпусу. Як реалізовано заземлення.
Сторінки 1