Керування трифазним двигуном через пускач

Привіт.
Є звичайний станок з шнеком для дозування, який крутиться за допомогою редуктора, 5кВт двигуна та пускачів. Постала задача рахувати оберти шнека за допомогою енкодера та відключати двигун по досягненні певної кількості імпульсів.
В цілому все рахується і працює добре до подачі напруги через пускач. Коли система працює під напругою починаються збої в контролері (перезавантажується) або відключає раніше ніж потрібно. Читав що діло в індукції пускачів та наводках.
Підкажіть як правильно вирішити цю проблему, як уникнути цих явищ.
Дякую

Неактивний

#2 2023-05-04 19:50:02

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Сигнальні кабеля екрановані, стоїть конденсатор по живленню 5В, релем яке підключене до пускача керую через транзистор. Що ще зробити поняття не маю...

Неактивний

#3 2023-05-04 23:00:46

Васятко
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

detroyt31 пише:

Що ще зробити

розв’язати сигнальну частину оптопарами

#4 2023-05-04 23:08:41

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Варіант але я собі думав, що якщо проблема з перезавантаженням плати значить або напруга просідає вхід дуріє від стрибка. Живлення оптопари всерівно буде йти з того ж блока що і решта обв'язки...

Неактивний

#5 2023-05-04 23:17:35

Васятко
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.

стоїть конденсатор по живленню

Одного конденсатора може бути замало. Додайте LC-фільтр

#6 2023-05-05 08:18:52

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Васятко пише:

З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.

LC фільтр це добра порада. А от за перше я не зрозумів.

У мене був варіант додатково ставити твердотільні реле для пуску двигуна з МК а для звичайного керування залишити пускачі.

Неактивний

#7 2023-05-05 13:03:51

Васятко
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

detroyt31 пише:

за перше я не зрозумів.

Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком

#8 2023-05-06 09:36:13

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Васятко пише:

Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком

Там вже стоїть окремий блок живлення але його якість я не знаю як можна перевірити

Остання редакція detroyt31 (2023-05-06 09:37:34)

Неактивний

#9 2023-05-07 20:29:03

Droid 77
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Перегляньте друковану плату. Скоріше за все десь є тоненька доріжка загальної шинки по живленню повз ніжок резонатора або під мікроконтролером. Або пристрій не в екранованому корпусі, без заземлення зовнішній захисний корпус.
Якщо ваш варіант виконано в пластиковому корпусі -- дуже довго будете шукати рішення. Особливо якщо пристрій встановлено в силовій установці по керуванню всім обладнанням цеху.
Для прикладу, зверніть увагу на конструктив, та точки заземлення частотних перетворювачів потужних асинхронних двигунів. Розміщені в металевому корпусі з обов'язковим заземленням.

#10 2023-05-07 22:57:45

Droid 77
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Простіше кажучи, треба розробити "велосипед". А саме. Вам потрібно розробити промисловий частотний перетворювач для промислового трифазного двигуна певної потужності. Який матиме можливість зупиняти двигун по досягненню повної кількості обертів. З урахуванням використання в середовищі промислових магнітних індукційних перешкод.

#11 2023-05-08 06:42:57

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Я думав використати інший блок живлення. Зараз там блок на 5В а я хотів поставити на 12В, додати стабілізатор і так ще спробувати. Блок в пластиковому корпусі, який був...
Оцініть ідею: якщо зависання і решта відбувається через виплески пускачів ( не точно бо немає як перевірити) то використавши твердотільні реле цієї проблеми а може і решти не повинно бути, чи не туди я пішов?

Неактивний

#12 2023-05-08 23:26:02

Droid 77
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Таки трохи не туди.
Почитайте що я писав вище.
Проблема з'являється коли тактова частота пристрою змінюється внаслідок впливу зовнішніх факторів.
Які саме доріжки на платах працюють в якості приймачів перешкод можливо виявити. Та найпростіший метод послабити перешкоди вже було озвучено.
Металевий корпус, заземлений. Саме заземлений а не занулений. Чи є потреба заземлювати схему пристрою, то вже підраховуйте самостійно, виходячи з схемотехніки самого пристрою.

#13 2023-05-08 23:38:49

Droid 77
Гість

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

Як Ви вже впроваджуєте на на підприємстві свій "винахід", то загляньте в середину будь якого ТП (тиристорного перетворювача). Одного з тих що керують потужними двигунами. Зверніть увагу як розташовані електронні плати, та на якій відстані від стінок корпусу. Як реалізовано заземлення.

#14 2023-05-27 23:01:05

detroyt31
Учасник
Зареєстрований: 2023-05-04
Повідомлень: 9

Re: Керування трифазним двигуном через пускач

В цілому з оптопарами, транзисторами і підтягуючись резистора а ще з металевим корпусом все вирішилось. Тепер плата не вимикається!)