В цілому з оптопарами, транзисторами і підтягуючись резистора а ще з металевим корпусом все вирішилось. Тепер плата не вимикається!)
Інвертувати звісно можливо. Та краще глянути чи не існує функції старту після ресету МК (який відбувається одразу з появленням живлення). Принаймні повинно так бути.
Я чомусь думаю що після подачі живлення все має запрацювати якраз по закладеній програмі. Інверсія повинна робитись або програмно або залізякою на логіці НЕ
Я думав використати інший блок живлення. Зараз там блок на 5В а я хотів поставити на 12В, додати стабілізатор і так ще спробувати. Блок в пластиковому корпусі, який був...
Оцініть ідею: якщо зависання і решта відбувається через виплески пускачів ( не точно бо немає як перевірити) то використавши твердотільні реле цієї проблеми а може і решти не повинно бути, чи не туди я пішов?
Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком
Там вже стоїть окремий блок живлення але його якість я не знаю як можна перевірити
З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.
LC фільтр це добра порада. А от за перше я не зрозумів.
У мене був варіант додатково ставити твердотільні реле для пуску двигуна з МК а для звичайного керування залишити пускачі.
Варіант але я собі думав, що якщо проблема з перезавантаженням плати значить або напруга просідає вхід дуріє від стрибка. Живлення оптопари всерівно буде йти з того ж блока що і решта обв'язки...
Прошивку ви я так розумію маєте. Подивіться в коді що вмикає двигун і перевірте чи на платі все добре. Як варіант інвертуєте вихід двигуна.
Сигнальні кабеля екрановані, стоїть конденсатор по живленню 5В, релем яке підключене до пускача керую через транзистор. Що ще зробити поняття не маю...
Привіт.
Є звичайний станок з шнеком для дозування, який крутиться за допомогою редуктора, 5кВт двигуна та пускачів. Постала задача рахувати оберти шнека за допомогою енкодера та відключати двигун по досягненні певної кількості імпульсів.
В цілому все рахується і працює добре до подачі напруги через пускач. Коли система працює під напругою починаються збої в контролері (перезавантажується) або відключає раніше ніж потрібно. Читав що діло в індукції пускачів та наводках.
Підкажіть як правильно вирішити цю проблему, як уникнути цих явищ.
Дякую