#1 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-27 23:01:05

В цілому з оптопарами, транзисторами і підтягуючись резистора а ще з металевим корпусом все вирішилось. Тепер плата не вимикається!)

#2 Re: Апаратні питання » Постійно крутиться двигун » 2023-05-10 19:12:31

Droid 77 пише:

Інвертувати звісно можливо. Та краще глянути чи не існує функції старту після ресету МК (який відбувається одразу з появленням живлення). Принаймні повинно так бути.

Я чомусь думаю що після подачі живлення все має запрацювати якраз по закладеній програмі. Інверсія повинна робитись або програмно або залізякою на логіці НЕ

#3 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-08 06:42:57

Я думав використати інший блок живлення. Зараз там блок на 5В а я хотів поставити на 12В, додати стабілізатор і так ще спробувати. Блок в пластиковому корпусі, який був...
Оцініть ідею: якщо зависання і решта відбувається через виплески пускачів ( не точно бо немає як перевірити) то використавши твердотільні реле цієї проблеми а може і решти не повинно бути, чи не туди я пішов?

#4 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-06 09:36:13

Васятко пише:

Якісний окремий блок живлення який ніяк не пов’язаний з вашим станком

Там вже стоїть окремий блок живлення але його якість я не знаю як можна перевірити

#5 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-05 08:18:52

Васятко пише:

З оптопарою можна подати живлення на МК не пов’язане з двигуном.

LC фільтр це добра порада. А от за перше я не зрозумів.

У мене був варіант додатково ставити твердотільні реле для пуску двигуна з МК а для звичайного керування залишити пускачі.

#6 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-04 23:08:41

Варіант але я собі думав, що якщо проблема з перезавантаженням плати значить або напруга просідає вхід дуріє від стрибка. Живлення оптопари всерівно буде йти з того ж блока що і решта обв'язки...

#7 Re: Апаратні питання » Постійно крутиться двигун » 2023-05-04 20:00:56

Прошивку ви я так розумію маєте. Подивіться в коді що вмикає двигун і перевірте чи на платі все добре. Як варіант інвертуєте вихід двигуна.

#8 Re: Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-04 19:50:02

Сигнальні кабеля екрановані, стоїть конденсатор по живленню 5В, релем яке підключене до пускача керую через транзистор. Що ще зробити поняття не маю...

#9 Апаратні питання » Керування трифазним двигуном через пускач » 2023-05-04 19:48:15

detroyt31
відповідей: 13

Привіт.
Є звичайний станок з шнеком для дозування, який крутиться за допомогою редуктора, 5кВт двигуна та пускачів. Постала задача рахувати оберти шнека за допомогою енкодера та відключати двигун по досягненні певної кількості імпульсів.
В цілому все рахується і працює добре до подачі напруги через пускач. Коли система працює під напругою починаються збої в контролері (перезавантажується) або відключає раніше ніж потрібно. Читав що діло в індукції пускачів та наводках.
Підкажіть як правильно вирішити цю проблему, як уникнути цих явищ.
Дякую