#1 2015-03-11 10:06:34

monah3000
Учасник
Зареєстрований: 2015-02-23
Повідомлень: 21

Цепной привод на реле 12В 10А

Ребят, подскажите, есть цепной привод для открытия и закрытия окна, хочу подключить через два реле, у цепного привода два провода ФАЗЫ тоесть если подать вольтаж на первый провод то будет мотор крутится вправо если подать вольтаж на второй то будет крутится влево, но если збой по программе и пойдет вольтаж на оба провода ФАЗЫ то мотор сгорит (Схема подключения для примера прикреплена).
Подскажите, может как-то по другому можно подключить чтоб не спалить мотор, может использовать какие то другие реле? А то вдруг залипнет контакт на реле а потом включится второе реле и спалит мотор.
Gant-DJ50S222.jpg

Неактивний

#2 2015-03-11 21:14:57

KVP
Учасник
Зареєстрований: 2015-03-11
Повідомлень: 16

Re: Цепной привод на реле 12В 10А

Как вариант:
r_20150311-2228.jpg
L - фаза, N - ноль
Первое реле включается только на время управления приводом, второе - задает направление вращения мотора.
При любых сбоях в программе напряжение не пойдет на оба провода одновременно.

Остання редакція KVP (2015-03-11 23:29:01)

Неактивний

#3 2015-03-11 21:40:49

monah3000
Учасник
Зареєстрований: 2015-02-23
Повідомлень: 21

Re: Цепной привод на реле 12В 10А

Дааа... большой поклон Вам, спасибо, отличная схема, я даже и не подумал так подключить. Класс,  big_smile

Неактивний

#4 2015-03-23 11:18:25

monah3000
Учасник
Зареєстрований: 2015-02-23
Повідомлень: 21

Re: Цепной привод на реле 12В 10А

KVP, еще раз большое спасибо. Отличная схема, работает.

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму