Всім доброго дня. Роблю сушку щоб керувати вентиляцією, подачею повітря в сушку, контролю температур використовую ардуіно. Для вентиляції можу використати ті що маю в наявності звичайні так як там не буде навантаження, а для подачі повітря в сушку буде вентилятор з двигуном 2,2КВ. Ось і неможу знайти нормального реле щоб витримувало 2-3кв.Можливо хтось підкаже яке реле можна використати ціна значення немає головне щоб працювало? Буду вдячний за будь яку пораду.
Неактивний
яке реле можна використати
візьміть будь-яке з тих
що маю в наявності звичайні
Цим реле керуйте контактором який в свою чергу буде вмикати двигун.
Або подивіться у бік твердотільних реле, наприклад, SSR-40DA
Вам потрібен контактор. Гуглиться.
Почитав в характеристиці, що для електродвигунів не рекомендовано ssr реле
Так дійсно це для мене найкращий варіант. Звичайне реле буде вмикати контактор з нагрузкою. Навіть приклад в ютубі знайшов. Дуже дякую