Привет.
Необходимо реализовать управление водопроводным вентилем (открыть/закрыть).
Устройство управляется подачей фазы на один из проводов, т.е. если подать напряжение на один провод - вентиль закрывается, если на второй, соответственно, открывается. И требуется исключить одновременную подачу питания на оба провода.
Собственно, мне нужно устройство/реле такого типа:
Может, кто знает уже готовое реле либо подскажет схему реализации такой защиты.
Управляющее напряжение 3.3В или 5В.
Напряжение нагрузки - 12В
Заранее спасибо.
Остання редакція dorff (2020-09-12 12:19:04)
Неактивний
а с чего у вас берётся управляющий сигнал
NodeMCU
Самый простой вариант реализации подобной логики - дешифратор
Например 1G139
О, спасибо. Конекретно этот декодер в моем случае нужно будет использовать с инвертором сигнала выходного. Поищу в декодерах нужное себе.
Не то. Мне как раз нужно реализовать схему, при которой было бы невозможно включить эти два реле одновременнно.
Остання редакція dorff (2020-09-13 12:54:15)
Неактивний
А кто запрещает в NodeMCU прописать необходимое условие для сигналов управления?
В контроллере все прописано и так. Вот только при включении - NodeMCU подает HIGH на все gpio. Допускаю, что проблема конкретно в моей китайской версии контроллера, но факт остается фактом. При включении контроллера клацают все 8 реле, которые к ней подключены. Вот подумал поставить дополнительную аппаратную защиту, чтоб моторы не насиловать, и дополнительно защититься от потенциальных глюков.
Неактивний
В контроллере все прописано и так.
если хотите чтобы кто-то помог выкладывайте код
В контроллере все прописано и так.
если хотите чтобы кто-то помог выкладывайте код
Помощь с кодом не нужна, он и так рабочий. По железке подсказали копать в сторону декодеров - спасибо.
Всем отозвавшимся - большое спасибо.
Неактивний
он и так рабочий.
Сомневаюсь, учитывая что
при включении - NodeMCU подает HIGH на все gpio
Лично у меня такого нет
тренируйтесь на кошках ,ардуино кнопки светодиоды , вы как я понял умеете программировать в отличии от меня. но я за один вечер так сказать написал три версии вашей задачи в программе flprog
Я, вероятно, не сильно понятно объяснил свою задачу. Вопрос не к программированию МК, а к аппаратной части. Мне хочется впихнуть аппаратное решение, которое физически исключает одновременное включение двух линий. По сути, мне нужен переключатель с нулевым положением:
которым можно управлять с МК.
тренируйтесь на кошках ,ардуино кнопки светодиоды , вы как я понял умеете программировать в отличии от меня. но я за один вечер так сказать написал три версии вашей задачи в программе flprog
Это похвально. Я аппаратно реализовал свою задачу в трех версиях, соответственно, полностью переписав код (вообще, задачка включить один из двух диодов в принципе сложной быть не должна в любом программном исполнении) именно потому, что данную задачу можно решить далеко не одним способом (и по-приходили всякие регистры, i2c расширители, так что вопрос не в кошках. их есть у меня и я с ними тренируюсь). Но ни одна моя версия, к сожалению, не может гарантированно обеспечить вышеописанное требование, потому что микроконтроллеры могут выйти из строя по самым различным причинам и я просто не хочу, чтоб у меня замкнул мотор в подобном (гипотетическом, естественно. Никогда такого не было и быть не может) случае.
Остання редакція dorff (2020-09-14 20:46:53)
Неактивний
Верно. Поэтому я фотку кнопки выложил. И для этой своей поделки декодеры исключил.
Я почти уверен, что видел у китайцев такой переключатель на катушке, типа реле. Который нормально разомкнутый в нулевом положении и переключается между 1 и 2 сменой полярности. Но найти не смог... Может, на транзисторах можно предохранитель какой собрать (да, да. их тоже пробить может, но все же). Буду изучать.
Можно, конечно, такой переключатель сервомотором тыкать )) но то уже из разряда технопорно.
Ладно, тема себя исчерпала, всем спасибо.
Тему можно закрывать (я не нашел - как).
Неактивний
Это классическая схема включения реле с взаимной блокировкой
Вот схема:
Неактивний
Можно поступить еще проще.
2 реле включить последовательно.
Первое подает питание на второе.
Второе - переключающее. Выбирает открыть или закрыть.
Чтобы открыть включаем реле 1.
Чтобы закрыть включает оба реле.
Да ніякі 2 реле чи дешифратори не потрібні. Тобі потрібне звичайне реле з трьома контактами.
- COM (спільний) - сюди подаєш фазу
- NO (нормально відкритий) - на один з дротів крану
- NC (нормально замкнений) - на інший
Лишається подати на кран ще і нуль. В мене так зроблено. Будовою питання - пиши.
Ось модуль на 2 реле, одразу на гарячу та холодну воду
https://arduino.ua/prod201-2-h-kanalnii-modyl-rele-5v-10a-s-optorazvyazkoi
Да ніякі 2 реле чи дешифратори не потрібні. Тобі потрібне звичайне реле з трьома контактами.
- COM (спільний) - сюди подаєш фазу
- NO (нормально відкритий) - на один з дротів крану
- NC (нормально замкнений) - на іншийЛишається подати на кран ще і нуль. В мене так зроблено. Будовою питання - пиши.
Одна тільки в цьому проблема, завжди на привід крана буде подаватися команда, або закрить, або відкрить. Не всі приводи це люблять. Деякі навіть дуже цього не люблять
Неактивний
Andriyo пише:Да ніякі 2 реле чи дешифратори не потрібні. Тобі потрібне звичайне реле з трьома контактами.
- COM (спільний) - сюди подаєш фазу
- NO (нормально відкритий) - на один з дротів крану
- NC (нормально замкнений) - на іншийЛишається подати на кран ще і нуль. В мене так зроблено. Будовою питання - пиши.
Одна тільки в цьому проблема, завжди на привід крана буде подаватися команда, або закрить, або відкрить. Не всі приводи це люблять. Деякі навіть дуже цього не люблять
Хз, я написав з власного досвіду, а мені траплялись тільки крани з власними кінцевиками і електронікою. Тут і Нептун і китайські крани.