Ви не увійшли.
Сторінки 1
Здравствуйте,
Проспорили мне набор датчиков для охраны, а они оказались 12В ((
Вот у меня и вопрос: как лучше их подключить к MEGA?
Название Swan PGB, ссылка на мануал
В ней написано, что выход тревоги - NC контакт реле, 0,1А при 28В с защитным R=10 Ом.
Взял тестер, включил прозвон, подключил к клемам 5 и 6 - пищит)), когда обнаруживает движение то на 2 сек. перестает пищать.
Вопрос: нужно использовать подтягивающие резисторы или еще что-то или можно напрямую к цифровому выводу и считывать функцией digitalread его состояние или лучше сделать через внешний прерыватель, чтоб не гонять loop() в ожидание чуда движения.
Неактивний
лучше через оптопару.
Разобрал датчик, нашел маркировку реле - это CPC1017N и это оптопара фактически))
Спасибо за наводку))
Остання редакція Alex777Dark (2018-08-25 18:57:11)
Неактивний
Сторінки 1