#1 2017-10-29 13:03:24

Elmirus3
Учасник
З Одесса
Зареєстрований: 2017-07-29
Повідомлень: 23

Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеются работающие в связке arduino, gsm sim800l и gps neo6m. Питание gsm и gps модулями управляется н канальными мосфетами в режиме ключа через землю.
Проблема заключается в том, что програмно включается без проблем только gps модуль, а вот при установке gsm модуля плата вообще не стартует пока на секунду не замкну пинцетом сток и исток и только после этого плата начинает работать и  gsm модуль включается.
В чем может быть проблема? Пробовал разные транзисторы включая биполярные.

Неактивний

#2 2017-10-29 16:20:39

alex_dol
Учасник
Зареєстрований: 2015-12-28
Повідомлень: 196

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Напряжение сток-исток на полевике померяйте. Может он не полностью открывается - не хватает напряжения на затворе.
А вообще для управления питанием есть куча специализированных микросхем.

Неактивний

#3 2017-10-29 17:39:46

Elmirus3
Учасник
З Одесса
Зареєстрований: 2017-07-29
Повідомлень: 23

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

По даташиту параметры остаются с большим запасом например логика 3.6 а транзистор открывается полностью при 2.5в. Мерял напряжение на потребителе 4вольта как и должно быть для питания модуля, однако он включатся без замыкания пинцетом совсем не хочет.
Смотрел микросхемы типа улн2003 но не нашел подходящей так как пиковый порог sim800l 2 ампера а те микросхемы 500-1000 милиампер.

Неактивний

#4 2017-10-29 20:40:08

alex_dol
Учасник
Зареєстрований: 2015-12-28
Повідомлень: 196

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Datasheet рекомендует MIC29302 или LM2596-ADJ

Неактивний

#5 2017-10-30 00:33:34

Elmirus3
Учасник
З Одесса
Зареєстрований: 2017-07-29
Повідомлень: 23

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Проблему удалось решить 1000uf кондером по питанию

Неактивний

#6 2017-10-30 18:00:52

Степан
Учасник
Зареєстрований: 2017-10-30
Повідомлень: 7

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Elmirus3 пише:

Проблему удалось решить 1000uf кондером по питанию

Скажите пожалуйста, какой самый подходящий аналог 1000uf?

Неактивний

#7 2017-11-06 21:53:18

Elmirus3
Учасник
З Одесса
Зареєстрований: 2017-07-29
Повідомлень: 23

Re: Проблема при управлении нагрузкой мосфетом

Даже не проверял. Времени катострофически мало. Просто ткнул на 1000. Вообще чем больше тем лучше но я на 1000 еле еле запихал.

Неактивний

Швидке повідомлення

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати

Підвал форуму