Пример интеграции управления фанкойлами Daikin FWG-AT/AF в центральную систему диспетчеризации офисного центра с помощью специально разработанного мною зонального контроллера на ATmega328. Управление осуществляется по протоколу Modbus RTU. Предусмотрена возможность управления радиаторами системы отопления и измерения температуры воздуха в разных точках помещения.
Подробнее можно почитать на нашем сайте.
Неактивний
Прикольно!
А кто подает команды этим контроллером. Что может быть центром.
Центральное управление в этом конкретном случае осуществляется через SCADA здания, куда входят и остальные системы.
В любом случае, управление может быть с любого сервера или контроллера, поддерживающего Modbus.