Сторінки 1
Моя идея вообще не трогать контроллер, а в силовую цепь перед двигателем податчика установить счетчик включения (например подача напряжения), который будет при достижении 5 включений в минуту подавать сигнал на устройство, установленное в силовой цепи подачи напряжения на котел, которое перезагрузит по питанию весь котел.
Я рассматриваю это устройство как аварийное
очень похоже, что да - нечасто (до 3-х раз за отопительный сезон), но если происходит, то печаль.
В сервис обращался, но у них постоянные отмазки + журнал событий на контроллере не ведется, да и один единственный граммотный спец, который монтировал, уже уволился. Гарантия уже года 3 как закончилась
Котел польский. Мощность 25 кВт
Привет, ищу исполнителя для разработки и реализации.
У меня следующая проблема:
Для отопления используется твердотопливный пеллетный котел с автоматической подачей пеллет в горелку. Периодически происходит "глюк", который приводит к тому, что автоподатчик топлива начинает постоянно подавать пеллеты в горелку и, соответственно, заваливает его - в результате много дыма, смолы, залипание шнека и часа два на чистку и перезапуск системы.
Итак - в нормальном режиме поддержки подача происходит 60 секунд каждые 5 минут. В режиме работы подача 24 секунды на 27 секунд паузы (при 100% мощности, при понижении подача уменьшается, пауза увеличивается). В режиме "глюк" 5 секунд подачи на 1 секунду паузы.
Идея следующая - выполнять перезагрузку котла при запуске двигателя податчика более 5 раз в минуту.
Кто готов взяться?