#1 Re: Апаратні питання » Подключение AM2001 » 2017-02-09 00:50:07

Оказалось подключение проще простого. AM2001 - это датчик влажности, а AMT2001 - влажности и температуры. Подключаете красный к "+", черный к "-"
а желтый (и если есть белый) к аналоговым выходам. Далее считываете значение, конвертируете в вольты и после есть таблицы взаимоотношений вольтажа к влажности.
Вот линк на даташит и там есть график зависимостей. Прогоните этот документ через гугл транслейт и узрите истину smile)

Так же есть 2 типа датчиков - в зависимости оттого какой датчик используеться для измерение внутри прибора. На базе LM35 и на базе термистора NTC10K. Насколько понял - термистр нужно подключать через 10 КОм-ный резистор.

#3 Апаратні питання » Подключение AM2001 » 2017-01-31 00:48:56

xsawe
відповідей: 4

Доброго времени суток. У меня следующий вопрос: есть датчик влажности/температуры AOSONG AM2001. Не могу найти его подключение. Может кто раскажет как его подключить к Уно или Микро ?

#4 Re: Апаратні питання » Arduino Due + реле 5V » 2016-09-12 17:53:54

проблема решилась использованием более мощного БП для ардуинки

#5 Апаратні питання » Arduino Due + реле 5V » 2016-09-12 13:03:31

xsawe
відповідей: 1

Добрый день. Нужна помощь smile У меня есть ардуино Due и реле 5V. Due выдает на пинах 3.3 вольта, а релюшка - 5 вольтовая. У меня она переключаеться через раз (и это не айс). Также на релюшке есть джампер JD-VCC/VCC. Это, насколько понял, для поключение внешнего питания для реле. Вопрос в следуещем..
На одном англоязычном форуме нашел, что можно можно снять джампер и на JD-VCC кинуть 5V с ардуинки, а на VCC - 3,3 вольта и все должно работать (это я так понял с поста). Но как не подключал - реле не переключаеться. В чем я ошибся? И как мне задействовать реле?

Підвал форуму