#1 Re: Апаратні питання » Точність PZEM-004t так калібровка » 2022-11-23 17:57:11

Я и не ожидал, что показания будут идентичными. Но сеть достаточно стабильна и за 2 секунды нет колебаний больше 1В. А вот насчет того, что именно меряет PZEM - вопрос хороший. Я не знаю. Если он действительно меряет максимум, то такие колебания возможны

#2 Апаратні питання » Точність PZEM-004t так калібровка » 2022-11-18 10:24:02

sigma
відповідей: 2

Робив я собі трифазний лічильник на трьох PZEM-004t (v2). Поки це збирав та налагоджував, під'єднав усі три сенсори до однієї фази та не під'єднував до трансформатора струму. В тестовому скрипті в циклі послідовно опитував кожен сенсор на усі параметри. Проміжок часу між опитуваннями менш ніж секунда. Побачив, що показники напруги дуже відрізняються тобто за цикл опитування усіх трьох сенсорів ~2сек значення напруги змінялися на 3-4В. Причому це було майже кожного циклу. Під'єднав мультиметр до лінії. Так, напруга змінюється, але на пару десятих вольта. Ні разу не було, щоб різниця більш ніж 1В. Чи треба калібрувати PZEM?