в черговий раз: браво )))
і спасибі за купу цікавого матеріалу і посилань в статті
Що вона корисного робить, ця розумна пожежна Ардуiна? Не зрозумiло!
угу, не зрозуміло навіщо у пожежній частині 150 датчиків температури і 25 ардуіно UNO R3 + W5100. ви хоча б один екземпляр зробили і відкатали
Latifun, це стьоб такий ?)
так, кнопки бувають різними. в мене теж була проста задача - детектувати через оптопару чи натиснута кнопка, через яку тече струм з частостою 50Hz ...
Производство 10000 простых двуслойных плат размером 10х10 см обойдется где-то в $7000, то есть по 7 центов за штуку.
буду занудним, але це 70 центів за шт )))
а щодо виробництва - так, все вірно, в нас краще сировину будуть експортувати (типу ліс-кругляк), а не продукт переробки, бо це легше, швидше і дешевше по затратам.
мой гидрофор был без гидроаккумулятора. Из-за этого гидрофор часто срабатывает.
Сейчас я дополнительно установил гидроаккумулятор на 80 л.
Для Вышего случая я думаю гидроаккумулятора тоже нужен большой ёмкости, а не стандартный. Хотя с таким мотором как Вы описали он работает немного по-другому.
гідроакумулятор на 80л та ще й на двох чоловік це мегакомфортно для мотора. я теж розглядав варіант установки такого гідроакумулятора, але із наносною станцією scala 2 він як окремий елемент не потрібний. там є встроєний об'ємом всього 0,65 л. але постійний заданий тиск підтримується за допомогою інтелектуального регулювання продуктивності мотора в залежності від показів датчика тису.
правда мотор постійно включається по кожному чиху (відкриттю крана), але це його штатний режим роботи. більше того, після припинення водозабору він на долю секунди виключається і ще раз включається на 8 секунд для плавного добору тиску із 2,8-2,9 (що підтимується при включеному водозаборі) до 3,1 бар (при закритих кранах).
ну а з свого боку я постарався зробити "тепличні" умови для зменшення нагрузки на мотор: подача води під тиском (бак встановлено на підвищенні), подача і відведення води виконані 32-ю трубою. таким чином я сподіваюся зменшити електроспоживання насосною станцією і збільшити її довговічність. працює вона трохи голосніше старої морозилки, що стоїть поруч.
Для обогрева баков на чердаке ... можно и ардуинку использовать.?
Возможно если Вы их хорошо утеплителем, то обогрев вообще не нужен, т.к будет происходить постоянный обмен воды в банках, которая будет иметь температуру воды в водопровода.
мікроконтроллер для контроля температури буде використовуватися полюбе)))
бак досить добре утеплений, зараз у ньому 11 градусів тепла (на дворі трохи вище нуля), при -10 у баку було +6 градусів. причому у грудні при короткочасних 10-ти градусних морозах бак ще був не утеплений (тільки труби до нього) і не заморозився. при -15-ти замерзла вхідна труба, але через добу розмерзла. вихідна труба, що йде до мотору не замерзла напевно із-за своєї товщини DN 32 (вхідна DN15) і більшої швидкості руху води в ній.
про пенопластовий домик теж думав, але очевидно, що слабим місцем є труби, вони проходять по відкритому простору метрів чотири. буду колхозити їх обігрів кабелем при температурах нижче 10 градусів або збільшувати шар їх утеплення.
На входе квартиры у меня установлен 100 мк фильтр.
все забуваю спитати, а які фільтри встановлені у вас перед баком? у мене встановлено один 10-20 мікронний, але забивається досить швидко. міняю кожен місяць.
і ще, не могли б ви поділитися посиланням на кран, що управляється сервоприводом.
Надеюсь ничего не упустил и по возможности ответил на все Ваши вопросы.
дякую, особливо за посилання на датчики. так здається на всі мої питання детально відповіли, буде над чим поміркувати )))
Все они (котлы) имеют возможность подключать комнатный термостат. Для этого убирается перемычка и вместо не подключается реле термостата.
не думав що все так просто, вважав що там якийсь "мудрий" протокол обміну, і кожної фірми свій )))
котел у мене на невбиваємій пасивній італійській автоматиці, працює вже під 20 років, і, ясно, можливості підключення стороннього термостату немає.
а у батьків є виносний датчик температури, причому безпроводний, що дуже зручно. так у них запрограмовано, щоб температура вночі падала до 16 градусів - приємно спати і серьозна економія газу.
Один раз в старой системе отказал поплавковый клапан и вода тела в канализацию (не сразу услышали).
на такий випадок і планую класти перелив. так що ваша система прекрасно відпрацювала нештатну ситуацію.
От автоматического запуска гидрофора по давлению воды я отказался. Даже при слабом давлении воды или ее отсутствии на входе дома давления создаваемого баками самотеком достаточно для пользования краном и наполнения бычков туалета. В Вашем случае если баки установлены на чердаке давление будет еще больше. Душем пользоваться не получается, поэтому и были установлены радиокнопки.
так, у мене тиск із баку прекрасний щоб помити руки холодною водою, на теплу не вистачає, для пральної машини доречі також. але я вирішив підключити гідрофор на постійно - бо це питання комфорту: в нас багато точок водорозбору і багато користувачів, і всюди класти дистанційні кнопки не варіант. а так дуже зручно постійно мати в системі один тиск, наприклад, коли жінка миє посуду а хтось на іншому поверсі захоче прийняти душ, то будь-ласка, струмінь води ні в кого не зміниться, навіть якщо хтось ще спустить унітаз чи помиє руки. я взяв автоматичну насосну станцію grundfos scala2, там використовується економний мотор на постійних магнітах і частотний перетворювач. станція підтримує постійний заданий тиск незалежно від кількості точок водозабора, що використовуються в даний момент (одночасно до 8-ми). частотний перетворювач автоматично регулює обороти двигуна і тиск зовсім не плаває, і завдяки цьому мотор дуже економний і тихий. якщо одночасно відкритий один кран, то бере десь 200 Вт. максимальна потужність 550 Вт.
спочатку я теж не планував тримати насосну станцію постійно включеною, і вмикати її по годинам чи по падінню тиску нижче 2-х барів. бо три рази в день в центральному водопостачанні є нормальний тиск під 3 бари. але коли повністю відкрити кран то тиск із 2,8 бара паде до 2-х, а якщо відкрити інший, то ще нижче. при включеній насосній станції ж тиск постійно тримається на відмітці 2,9 бар, як би сильно не включати крани. (насправді із збільшенням відкритих кранів тиск трохи паде до 2,8-2,7 бар) так що я вирішив не ускладнювати систему, і на даний момент єдиним активним "розумним" компонентом є сама насосна станція.
Обновление воды в баках у меня реализовано для того, чтобы вода в них не "испортилась", как это у меня уже было. Когда я долго не использовал воду в баках появился запах и баки пришлось срочно снимать и мыть.
це зрозуміло. тому ще одним доводом тримати насосну станцію постійно включеною було те, щоб не відбувалося застою води в баку, ну і загальне спрощення системи
із плюшок, які б можна було реалізувати чисто програмним шляхом - індикація на планшеті і оповіщення на емейл про те, що в системі централізованого водопостачання вже довгий період не було води, і водозабор здійснюється тільки із баків. в такий момент якщо хтось вирішить прийняти ванну, то не факт що вистачить води )))
в нас відключають воду 1-2 рази на рік, і на сім'ю з 5 чоловік з двома ваннами і туалетами держу запас 300 л, на добу вистачає. можливо трохи в притик, але не треба постійно робити процедуру оновлення води у баках.
щодо системи керування газовим котлом - невідомо який у вас котел, і як він управляється. але скажу - справа дуже потрібна, сам би хотів щось таке мати, але мій котел таке не дозволяє. є задумка емулювати діяльність термопари котла, але такими речами балуватися не можна, і газовики не думаю що погладать по голові )))
із коду видно, що ви керуєте однією релюшкою. у вашого котла справлі є такий інтерфейс керування, чи ви просто керуєте циркуляційним насосом?
ну і трохи критики, сподіваюсь конструктивної ))):
проект досить переобтяжений і містить багато елементів, що знижують його надійність.
-при керуванні заповненням баку я б повністю поклався на поплавковий клапан, а не на кран з сервоприводом.
-незрозумілий алгоритм керування насосною станцією (гідрофором). при заявленому тиску в системі водопроводу 1,5 бар (а на графіку протягом всього дня 09/10/2019 бачимо лише 0,8-0,9 бар) він же ж має бути постійно підключений до мережі. а у вас ще й передбачена "чарівна" радіо-кнопочка для дистанційного включення гідрофора із ванни.
корисним буде хіба що вночі його відключати, щоб насос всіх не будив, коли хтось сходить в туалет. це якщо ви живете в квартирі.
чи ви беспосередньо керуєте мотором на основі показів датчиків протоку і тиску води? тоді великі питання до надійності датчиків. справа в тому, що такі електронні датчики тиску мають одну неприємну особливість: вони з часом забиваються і перестають показувати наявність будь-якогось тиску. при всіх закритих кранах система буде намагатися нескінченно включати мотор (згідно показів датчика тиску ж нема), і мотор буде працювати "на закриту задвижку" доки не перегріється.
-навіщо постійно вимірювати температуру водопровідної води?
Датчики температуры DS18В20 OneWire контролируют температуру на твердотельном реле включения гидрофора... Предотвращая перегрев реле гидрофора"
- а чому воно має грітися? та ще й так, що його температуру необхідно контролювати?
Конденсат собранный осушителем накапливается в резервуаре 0,7 л, при наполнении которого мембранный насос по таймеру выкачивает жидкость в канализацию.
можливо краще, щоб весь конденсат зливався зразу в каналізацію через аварійний злив? одним елементом в системі буде менше
нарешті некомерційний цікавий проект, що ще й має практичну цінність)))
дякую що опублікували. сподобався ваш метод вимірювання кількості води в баках. чомусь досі не зустрічав таких погружних датчиків тиску, вважав що є тільки врізні. поділіться посиланням на датчик чи напишіть його модель (у пості модель ніде не вказана). яка точність показань датчика?
у самого стоїть аналогічна задача вимірювання кількості запасеної води в баку, поки що не можу визначитися з методом вимірювання:
- ультразвукове вимірювання відстані до дзеркала води (є сумніви щодо живучості датчиків при великій вологості всередині баку)
- вимірювання тиску рідини (не хотілося робити зайві врізки в бак. виявляється є погружні датчики)
- визначення факту наявності/відсутності води на певній висоті сенсорним датчиком (досить обмежений метод, але зручний тим, що не треба різати бак, датчики спокійно працюють через пластмасову стінку баку)
- ну і всякі інші кустарні методи типу купи герконів і поплавка з магнітом.
із позитиву відмічу те, що у вашій системі реалізований аварійний перелив в каналізацію. але не зрозуміло як саме він організований, якого діаметру труба, як підключено: зразу в каналізацію через "сифон", чи відкритий кінець труби виведено в умивальник. є підозри, що із-за того, що в нормально діючій системі перелив має траплятися дуже рідко, в сифоні за період простою просто зацвіте вода чи розведуться якісь бактерії.
в моєму баку переливу поки що нема, бо він розташований на горищі, і не зрозуміло, як його краще організувати в умовах замерзання.
ще цікавить де у вашій системі розташований датчик протєчки: в аварійному переливі чи десь знизу на полиці чи підлозі.
при вашій схемі підключення його треба підтягнути вниз, за одно можна і D1:
void setup()
{
digitalWrite(14, LOW);
digitalWrite(15, LOW);
pinMode(14, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
...
}
якщо ще актуально)
Есть код... с отправкой разобрался
а відправка йде точно?
проблеми можуть бути у двох місцях:
client.print( ds.getTempCByIndex(0) );
отримання даних із датчика займає досить тривалий час, тому краще попередньо отримати дані у якусь змінну, а потім відправляти get-запросом
якщо дані все ж таки відправляються то затримка у 200 ms перед отриманням даних
delay(200);
while (client.available())
іноді може бути замалою. цей час тратиться на виконання самого скрипта "add.php" на веб-сервері плюс 1-3 ms на отримання результату мікроконтроллером, і якщо у вас тормознутий скрипт, або БД, або сам апач то цей час може бути більший ніж 200ms.
наприклад в мене середній час на get-запрос і отримання й обробку відповіді 20ms, із них:
- 5ms - встановлення зв'язку з web-сервером і відправка get-запросу
- 10ms - час виконання скрипта на web-сервері
- 5ms - отримання і парсинг відповіді
але періодично цей час займає більше 200-250ms або навіть кількох секунд. це може бути на ділянці встановлення зв'язку з web-сервером, або під час виконання web-скрипта