В вашем задании ничего не сказано чем будете охлаждать, нагревать, осушать воздух.
Рекуператор этого не даст.
Автоматика по вашему запросу будет непростая, даже если кто-то выдаст вам все коды с комментариям у вас вряд-ли хватит терпения их просто прочитать.
Такова суровая правда жизни.
В помещении стоят кассетные кондиционеры, которые должны справляться с задачами охлаждения и нагрева. Их конечно, тоже можно привязать в общую систему но думаю как бы с уже имеющими задачами справится.
Комментарии кода, можем опустить. Запросил их чтобы не зависеть от одного специалиста.
tf6699 пише:Вячеслав Азаров пише:- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
- Пользовательские интерфейсы SCADA Под Windows и Andriod, при условии наличия её инструментальной платформы.Возможно ошибаюсь, но под arduino возможно все сделать меньшими затратами. https://www.youtube.com/watch?v=o5FjR97F0Cg
Да можно. Но нужна хотя-бы минимальная система защиты, от нежелательных запросов к серверу. И это не исключает разработку интерфейсов пользователя для трех различных систем, Ардуинки, Виндовс и Андроид. MQTT позволяет получать информацию нескольким терминалам одновременно без прергрузки микро-сервера Ардуино. Ну а алгоритмы обеспечивабщие хорошую отказоустойчивость требуют несколько больших вычислительных ресурсов. И о двигателе. Другого способа управления скоростью ассинхронного двигателя не придумали. Уменьшая мощность вы уменьшите момент силы на валу но не частоту вращения.
Ответьте, пожалуйста, на почту за какую сумму Вы готовы реализовать проект?
Что скажете по поводу https://majordomo.smartliving.ru/ ? В таком случае разработкой интерфейсов не нужно будет заниматься. Правда тогда нужно будет добавить еще raspberry pi
tf6699 пише:vvr пише:должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
Как вариант, по ссылке ниже, есть пример реализованного контролера на Arduino, с кодом программы и необходимыми библиотеками. В моем случаи к этому еще нужно добавить управление сервоприводами. И программная часть на 90% готова. Возможно ли так сделать?
Контроллер на Arduino для рекуператора: https://bit.ly/2QAMNNr
а это - " возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. " , там само нарисуется ???
Уже все нарисовано, нужно только настроить https://www.youtube.com/watch?v=4O-2dJwRQtg
- Координационный сервер MQTT и файловых ресурсов интерфейсов, с белым адресом, желательно в хорошем датацентре.
- Пользовательские интерфейсы SCADA Под Windows и Andriod, при условии наличия её инструментальной платформы.
Возможно ошибаюсь, но под arduino возможно все сделать меньшими затратами. https://www.youtube.com/watch?v=o5FjR97F0Cg
должны понимать, что программная часть будет стоить на уровне стоимости готовой установки, может дороже.
Как вариант, по ссылке ниже, есть пример реализованного контролера на Arduino, с кодом программы и необходимыми библиотеками. В моем случаи к этому еще нужно добавить управление сервоприводами. И программная часть на 90% готова. Возможно ли так сделать?
Контроллер на Arduino для рекуператора: https://bit.ly/2QAMNNr
Вы забыли инверторы частоты, для регулировки скорости вентиляторов. Значительно дороже недорогих комплектующих.
Возможно ли использовать тиристорный регулятор мощности? Их цена значительно ниже.
Требуется создать автоматику для управления приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором и возможностью удаленного управления через Windows и с телефона. Понятный интерфейс пользователя. Подключение к сети по wifi. Подбор недорогих комплектующих и написание кода (с пояснениями)
Примерное (возможно требует изменений) тз на управление вентиляцией.
Режимы:
● Теплое время года - температура на улице выше 18
Температура в тренировочных зонах 20-22.
● Холодное время года - температура на улице ниже 5
Температура в тренировочных зонах 17-18
● Переходной период - температура на улице от 5 до 18
Температура в тренировочных зонах 17-18
● Ручной режим
Задачи режимов, поддержание оптимальных значений:
1. Влажность до 60%
2. Со2
3. КПД рекуператора ( Зима , Лето )
4. Температуры приточного воздуха
5. Разморозка рекуператора
Состав приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором:
1) Вентиляторы Вентс ВКМС 315 - 2 шт. (1.34А, 295 Вт каждый)
2) контроллер Arduino
3) Сервопривод – 3 шт. (Для управления Дроссель-клапанами)
4) Датчики температуры - 4 шт.
5) Датчики влажности – 3 шт.
6) Датчик качества воздуха – 1 шт (MQ135 )
7) LCD дисплей 128×64 12864
8) Джойстик
Назначения датчиков температуры:
1) датчик температуры уличного воздуха (до рекуперации)
2) датчик температуры приточного воздуха (после рекуператора)
3) датчик температуры вытяжного воздуха (до рекуперации)
4) датчик температуры вытяжного воздуха (после рекуперации)
Датчики влажности:
1) уличного воздуха (до рекуперации)
2) уличного воздуха (после рекуперации)
3) вытяжного воздуха (до рекуперации)
Информация на дисплее:
на дисплее всегда отображается информация с датчиков
температура и влажность с улицы (до рекуперации)
температура и влажность вытяжного воздуха (до рекуперации)
температура вытяжного воздуха (после рекуперации)
температура и влажность притока (после рекуперации)
концентрация co2
расчетный кпд системы (рассчитывается по формуле (tпритока-tулицы)/(tпомещ-tулицы)*100%
режим установки
режим работы двух вентиляторов п1в1(приток скорость 1 вытяжка скорость 1)
Дроссель-клапаны и их функции:
1. закрывает-открывает воздуховод притока на входе
2. блокирует приток к рекуператору
3. открывает воздуховод обхода рекуператора
Функция ОБХОДНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЛОКА РЕКУПЕРАТОРА . Свежий воздух с улицы проходит в помещение напрямую, минуя рекуператор. А возвратный воздух из помещения выводится через рекуператор. Как правило, используется весной и осенью
Готов рассмотреть все предложения с указанием стоимости проекта.
Объект находится в Киеве, если кто-то готов не только составить проект, но и реализовать его буду только рад
tf6699@gmail.com