Відповісти

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати
Параметри

Назад

Огляд теми (нові повідомленні вгорі)

г0сть
2022-05-23 11:56:16
RomanK пише:

які компоненти потрібно, щоб хоча б приблизно орієнтуватися

минимальный набор -
п. 1-3: ардуино, 2 датчика, например, ds18b20, пара сервоприводов для заслонок, пара полевиков для управления вентиляторами, модуль времени ds3231.
п.4 : ВМЕ280 (или более дешевый АНТ10) + MH-Z19
п. 5 : LCD1602 или LCD1604
БП, кнопки, светодиоды, резисторы, конденсаторы и т.п. ....
код для ардуино

RomanK пише:

чи взагалі є сенс робити таке на ардуіно?

Ну вам уже ответили

Если нравится самому повозиться, есть время, то можно

Только сравните сначала стоимость готового контроллера и затраты на комплектующие + написание кода(если сами не сможете написать) + сборка всего этого.

RomanK
2022-05-23 11:13:33
vvr пише:

Если нравится самому повозиться, есть время, то можно и заказать.
Если хочется быстрее и дешевле, то купите готовый рекуператор.

Так питання не в рекуператорі чи вентиляції, а в системі яка буде цим керувати. Матеріали для вентиляції зібрані, залишилося з автоматикою розібратися.

vvr
2022-05-22 20:40:16

Если нравится самому повозиться, есть время, то можно и заказать.
Если хочется быстрее и дешевле, то купите готовый рекуператор.

RomanK
2022-05-22 20:00:47

Потрібно якось керувати приточно витяжною системою вентиляції, не готовою установкою, а набірною системою. Можливо є і готові контролери для цього, але здаєтсья там функціонал буде значно більший, ніж мені потрібно, а гроші за це віддати прийдеться.
Який функціонал хочеться отримати і чим управляти. Є 2 вентилятори (приток/витяжка), дві заслонки, рекупаратор, можливо в майбутньому буду канальний нагрівач, але поки без нього.

1. Датчик температури притоку, по даним якого:
-- При -5° (температури для прикладу)
а. Закривається приточна заслонка і виключаєтсья вентилятор.
б. Витяжний вентилятор скидує оберти наприклад до 50%, заслонка відкрита.
-- При -15°
а. Витяжний вентилятор виключається, заслонка закривається.
-- При підвищенні температури відбувається зворотній процес

2. Датчик температури притоку після рекуператора, тільки для моніторингу температури.

3. Регулятор обертів вентиляторів з подобовим графіком.
Для прикладу
а. 07:00-22:00  -- оберти вентиляторів 100%
б. 22:00-06:00  -- оберти вентиляторів 50%/викл з періодом кожні 30 хв.

4. Можливо якись кімнатний датчик температури/вологості/СО2 для моніторингу.

5. Дисплей для відображення даних і стану.

Такий мінімальний набір функцій. Підкажіть чи складно це зробити, які компоненти потрібно, щоб хоча б приблизно орієнтуватися, і чи взагалі є сенс робити таке на ардуіно?