Відповісти

Введіть повідомлення і натисніть Надіслати
Параметри

Назад

Огляд теми (нові повідомленні вгорі)

alex_dol
2016-01-07 16:10:20

Могу написать прогу.

NoName
2016-01-05 18:20:38

добавьте http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1222.pdf
по SPI делайте вычитку по DRDY
не самый точный,  но проще всего подключить.

Рома 442
2016-01-05 17:00:01

Здраствуйте хочу собрать контроллер Со2 на базе ардуино леонардо R3 Контроллер: ATmega32u4
Товары записано: 16 мГц
Рабочее напряжение: 5 В
Входное напряжение (рекомендуется): 7-12 В
Цифровые IO порт: 22 (D0-D13, D14-MISO D15-SCK, D16-MOSI D18-23 [a0-a5)
ШИМ каналов: 7 (d3, d5, D6 D9 D10 d11, d13)
Аналоговый вход: 12 (a0-a5, D4-A6, D6-A7, D8-A8,-a9 d9, D10-A10, D12-A11)
5 В цифровой/аналоговый порт максимальная допустимый ток: 40 мА
3.3 В цифровой/аналоговый порт максимальная допустимый ток: 50 мА
Флэш-память: 32 Кб (atmega32u4), из которых 4 КБ используется загрузчиком
Sram: 2.5 Кб (atmega32u4)
Eeprom: 1 Кб (atmega32u4)
Часы Описание
Два провода I2C интерфейс
Часы: минуты: секунды AM/PM
День, месяц, дата и год
Размер: прибл. 28x27x8.4 мм
Високосный год компенсации
Точный календарь до 2100 года
DS1307 на основе RTC с LIR2032 батареи
1 Гц выходной контакт
56 байт энергонезависимой памяти, доступной пользователю
Силовые контакты для управления нагрузкой
для arduino ATmega32U4 5 В / 16 мГц модуль с 2 ряда(ов) контактного коннектора для леонардо
екран
7 сегмент из светодиодов дисплей модуль 5 В MAX7219 красный 8 бит цифровой трубки для Arduino MCU
Датчик Со2
Ic: LM393 MG811 Датчик
Работа напряжение: DC6V
Особенности:
ИНСТРУКЦИИ с выходного сигнала;
Аналоговый + выход ttl;
Сигнала TTL выход низкой эффективной;
Аналоговый выход 0 ~ 2000mv, (выше Согласованности, Высшее напряжение)
Диоксида углерода с высокой чувствительностью и хорошей селективностью; Длительный срок службы и надежную STABILIT
Еще нужно докупить кнопки.
Характеристики что должен делать контроллер Со2- коректировать содержание Со2 соответсвенно заданым парамерам и временным рамкам , высвечивать содержание Со2 и активный сейчас режим работы или нет .

АЦП ардуины может считать 0...5000 mV с дискретностью 4.88 mV - на выходе будет 0...1023

0...1023

30...50 mV --->>> 6...10

динамический диапазон мал sad , для увеличения ДД на плате датчика и стоит усилитель напряжения.

Прошу писать кого заинтересовала такая подработка,больше деталей при общении.

Підвал форуму